问题出在哪?紧急求助
cyy_7
cyy_7 Lv.2
2006年06月19日 11:55:50
只看楼主

已完工的一单工程,新安装KYN-10断路器柜三台(进线、计量、出线),配ABB综合继保,1600KVA变压器一台,GCK低压柜四台(1进线、2补偿、1出线),低压出线两路,一路涂装整流电源210KW,一路DC溶接电源1500KW(11%使用率),电流间隔6秒,完工后经常出现低压不跳闸,高压出线柜路闸现象,经继保显示过流跳闸,设备厂家调整动作时间后,仍有此现象出现,天哪,问题在哪呢,迷惑ing.....,请路过大佬指教。

已完工的一单工程,新安装KYN-10断路器柜三台(进线、计量、出线),配ABB综合继保,1600KVA变压器一台,GCK低压柜四台(1进线、2补偿、1出线),低压出线两路,一路涂装整流电源210KW,一路DC溶接电源1500KW(11%使用率),电流间隔6秒,完工后经常出现低压不跳闸,高压出线柜路闸现象,经继保显示过流跳闸,设备厂家调整动作时间后,仍有此现象出现,天哪,问题在哪呢,迷惑ing.....,请路过大佬指教。
免费打赏
wyxsacf
2006年06月19日 12:36:40
2楼

请提供以下数据:
1、一路涂装整流电源210KW,一路DC溶接电源1500KW(11%使用率),这两个低压出线的断路器是什么型号?参数?CT变比?低压总进线断路器的型号和参数及CT变比。
2、高压出线柜调闸,是否指的是变压器出线动作,CT变比多大?综保的整定值是多少?(过流Ⅰ段和Ⅱ段各是多少)
3、为什么总跳闸,跳闸是不正常的,你的两路低压出线负荷哪个总出故障,导致跳闸呢?什么故障,得先把这个故障给解决了!
回复
yingjun-zhou
2006年06月19日 13:18:10
3楼
我的分析:你的设备为冲击性负荷,设备1500KW,在6秒工作时间内也许电流非常大,功率因数0.8时电流为2850A(这种设备功率因数0可能还不到.8),低压断路器的长延时整定是跟发热量有关,是时间和电流大小的乘积,时间短,所以不会跳闸,高压侧通常设定为额定电流的多少倍,其为开关量,超过就跳。
回复
yuanxx0371
2006年06月19日 22:04:07
4楼
关注中
回复