继电保护的开入量是怎么算的?
shang-rila
shang-rila Lv.12
2006年06月19日 11:52:07
来自于继电保护
只看楼主

现在使用微机继电保护装置的朋友都知道,继电保护的开入量是怎么算的?比方说一个进线回路会有多少开入量呢?即一台进线微机继电保护装置至少要有多少开入点才够用在这一进线上?

现在使用微机继电保护装置的朋友都知道,继电保护的开入量是怎么算的?比方说一个进线回路会有多少开入量呢?即一台进线微机继电保护装置至少要有多少开入点才够用在这一进线上?
wyxsacf
2006年06月19日 12:29:41
2楼
继电保护的开入量就是非电量,如果专门说进线的综保装置需要多少开入量,一般厂家做的都是十几路开入量(分外部开入和内部开路)
举例:以东方的综保装置DF3323A,开入一共是16路(其中10路为外部开入,6路为内部开入)
回复
shang-rila
2006年06月19日 12:34:33
3楼
风云,能具体讲一讲这16路都是那些吗?
断路器是一路,手车是一路,其它的呢?
回复
aczwx
2006年06月19日 12:41:46
4楼
断路器和手车和接地刀,操作机构的弹簧储能,,转换开关(远方和就地)的位置,
回复
shang-rila
2006年06月19日 13:11:29
5楼
谢谢,一般进线都有哪些开入量?
回复
yun_0607_wqy
2006年06月20日 17:28:46
6楼
现在综自厂家都会把断路器的位置信号有HWJ和TWJ作为内部开入量直接上送,留给外部的开入量一般需要接入的也就是要上送给远动的。比如:断路器的闭锁信号(气压异常,气压异常闭锁,弹簧未储能),外部闭锁重合闸,手车的运行位置,手车的实验位置等。
回复
shicya
2006年06月23日 11:11:19
7楼
为什么叫“开入量”?这个名称有什么解释?
回复
aczwx
2006年06月23日 13:02:46
8楼
我理解是不是开关输入量的缩写呀?把外面的设备状态输入到继电保护装置里显示和控制
回复
zuidaoaaron
2006年06月24日 11:33:16
9楼
开入量多少具体看间隔的电压等级,高电压等级的开入量一般直接输入测控装置,不进入保护装置(这时候保护的开入一般是一些重要的保护,闭重信息,远方发信等信息),
110KV一下的保护测控一体化装置12个开入量管够!
回复