关于07年下午19题!重大发现
jintao8
jintao8 Lv.9
2011年08月18日 09:22:49
只看楼主

一框架剪力墙结构H=81m,7度,框架部分占总倾覆力矩的50%以上,框架部分的的抗震等级为几级?我的理解:按照高规和抗规的规定框架剪力墙中的框架应按框架结构采用,又由于高度超限应按B级高度取用!应为抗震一级!您的意思呢?

一框架剪力墙结构H=81m,7度,框架部分占总倾覆力矩的50%以上,框架部分的的抗震等级为几级?

我的理解:按照高规和抗规的规定框架剪力墙中的框架应按框架结构采用,又由于高度超限应按B级高度取用!应为抗震一级!您的意思呢?
免费打赏
yilunzh
2011年08月18日 10:05:57
2楼
即使是B级高度,也没说要提高一级啊?
回复
jintao8
2011年08月18日 11:35:28
3楼
总体觉得这题有问题!B高度又没有框架结构!最后还是按二级走比较合适!但是又不好!!不知如何是好!
回复
sjg_yn
2011年08月18日 12:09:47
4楼
回复
dongwr
2011年08月18日 17:08:37
5楼
应该按A类考虑,因为表中注6说结构高度超限后设计应由可靠依据,并采取有效措施。所以,我认为应该是可以按A类高层考虑的,而B类高层没有框架结构,所以没有依据。
回复
wanghoo218
2011年08月18日 17:18:50
6楼
楼主断章取义 ,题目你都没搞完 ,而且还搞错!

原题是31米,且是乙类建筑!!!
回复
京梦雨萍
2011年08月18日 21:58:21
7楼
建议按2010版新高规做
回复
lbp120d
2011年08月19日 15:16:08
8楼
题目是老规范的题目,套新规范有可能出现这样的问题,现在的规范严格了,现在的题目应该不会出现这样的问题,就是按这个走了之后超规范
回复
haixia8050
2011年08月20日 20:26:18
9楼
应该是二级比较合适。按框架结构决定吗
回复
qw11356
2011年08月20日 21:04:48
10楼
回复
zhengyb2004
2011年08月21日 17:56:26
11楼
81米怎么会超限,框架剪力墙结构最高120,IV类场地降低后也不超限啊,本题框架应按高规表4.8.2框架结构的抗震等级>30m,二级。