在横断面计算绘图中 前面0-60的桩号和后面的3个桩号 提示:这些自然标高的桩号超过了横断面形式中定义的定义的桩号范围。 然后绘制的图 没有0 20 40 和末尾的3个桩号的 横断土方图。 还有 问个问题 鸿业交叉口中得 前后距离是指离交叉点的前后具体是指什么位置。。。。谢谢各位大大姐姐 指点下 毕业刚接触设计,,,
不知道,我没用过鸿业的,挺想试试这个软件的
回复
3楼
1.最有可能就是你标高干错了
确认标高对了就
调比例。。。。。
回复
4楼
第一个问题:因为你的定义的横断面桩号只有起点没有终点,或者是没有定义到你要计算的桩号。
第二个问题:前点距离与后点距离很好理解,比如你交叉的中心桩号是K0+100,你前面的平交设计范围是K0+050,那么你的前点距离就是50米,后面的比如是K0+140,那点后点距离就是40米。
希望能帮到你!
回复
5楼
谢谢 ,,,,,
回复
6楼
等高人来解决吧。帮顶下
·
·····
回复
7楼
ricobest 发表于 2011-8-22 14:55 等高人来解决吧。帮顶下······等高人来解决吧