一变频电机,直接加工频能启动,但用变频器启动,则变频器发出过流报警,请问是电机有问题吗
一变频电机,直接加工频能启动,但用变频器启动,则变频器发出过流报警,请问是电机有问题吗
2楼
不一定,两种可能都存在。
一、变频器设置与现场电机不符,造成启动时电流过大;
二、电机确实有问题,绕组匝间短路或轴承损坏,也有可能是负载卡。
回复
3楼
大部分原因就是变频器的设定问题
我就遇到过这样的问题 变频器设置不太对 然后直接一开就过电流报警了
你最好找个变频器安装的人过来看看
回复
4楼
这台电机和变频器之前运行是好的(运行有半年了),是最近才出的问题
回复
5楼
把加速时间延长下试试……
回复
6楼
变频器设置参数问题,之前我们也碰到过类似的问题,一时想不起是哪个参数了
回复
7楼
这个估计参数设置有问题,好好看看说明书
回复
8楼
现场反馈问题已解决:负载线有松动