电动机的继电保护中,当起动、自起动条件严重时应装设过负荷保护(见注电复习指导书P223)。如何理解“自起动条件严重”?
电动机的继电保护中,当起动、自起动条件严重时应装设过负荷保护(见注电复习指导书P223)。
如何理解“自起动条件严重”?
2楼
有的电动机带的负荷比较大的时候,容易过负荷的电动机等等情况 电动机可能容易引起启动失败 差不多短路哟
或者需要限制电动机的启动时间, 这个时候都要装过载保护
回复
3楼
对于需要自启动的电动机,机械专业按运行条件选择电机容量后,电气专业还要按自启动条件校核电机容量,必要时甚至要加大电机容量,以满足电机自启动的需要。