采暖单管顺流跨越管如何选择?
linqun8705
linqun8705 Lv.4
2011年08月17日 19:36:26
来自于采暖供热
只看楼主

小弟现在有个项目,5层采暖,采用单管上供下回,散热器进管有温控阀,出口也有阀门,但是跨越管我就不知道怎么选择,才能使散热器的进流系数得到保证,请各位多多赐教啊。

小弟现在有个项目,5层采暖,采用单管上供下回,散热器进管有温控阀,出口也有阀门,但是跨越管我就不知道怎么选择,才能使散热器的进流系数得到保证,请各位多多赐教啊。

未命名.jpg

免费打赏
tuziwb
2011年08月23日 11:22:51
12楼
两侧有散热器的加一根管就可以 两根的话要缩小管径咯
回复
glj123_
2011年08月24日 17:04:01
13楼
学习。。。
回复
mengxianfad
2011年09月21日 14:48:26
14楼
设三通温控阀
回复
尘世的丘比特
2011年10月04日 17:47:31
15楼
新人学习中。
回复
infinitely
2011年10月28日 13:52:24
16楼
没有必要用跨越式,用跨越式你暖气片计算比较麻烦,同样的负荷,暖气片就要多些,一般不倾向于用跨越式,造价高
回复
happy_365
2011年11月03日 23:11:40
17楼

双侧连接散热器时跨越管设一个。跨越管小于立管一号。
回复
dinglintj
2013年06月19日 01:34:37
18楼
新人学习中。
回复
zhanghuaiqiang1206
2013年06月20日 11:47:57
19楼
qiuguoyong2004 发表于 2011-10-4 17:47 新人学习中。跨越管处加三通调节阀
回复
dongtian0901
2013年06月20日 17:24:13
20楼
计算管段的阻力,通过平衡阻力来保证进流系数