小弟现在有个项目,5层采暖,采用单管上供下回,散热器进管有温控阀,出口也有阀门,但是跨越管我就不知道怎么选择,才能使散热器的进流系数得到保证,请各位多多赐教啊。
小弟现在有个项目,5层采暖,采用单管上供下回,散热器进管有温控阀,出口也有阀门,但是跨越管我就不知道怎么选择,才能使散热器的进流系数得到保证,请各位多多赐教啊。
2楼
跨越管的设置错误。跨越管是起到流量分流的,在跨越管处设三通阀或在跨越管上设调节法。两侧设暖器,接一根跨越管即可。另散热器应按水流温度计算暖器片数
回复
3楼
跨越管的设计应该没有错,我有看过图集。我就不知道如何能保证散热器的进流系数,保证进入散热器的水流量。
回复
4楼
等待学习中!
回复
5楼
两侧有暖气片的加一个跨越管就好
一般是在散热器的给水支管上设置直流温控阀或者直接设置三通温控阀
回复
6楼
都没错。。。。这个时候你的跨越管应比散热器进出水管小一号。。
当你设只低阻力三通阀时候, 跟散热器进出水管同管径
回复
8楼
回复
9楼
跨越管一般是楼房的中上区域暖气安装。
我也是在跨越管处设三通控温阀。
跨越管的管径和连接散热器的管径是一样的(一般为DN20)。
现在设计跨越管主要是节能要求。
回复
10楼
跨越管应该是用三通调节阀调节供水流量的,向你这种很少见到啊!
回复
11楼
没见过这种,呵呵
回复