一般手动的调整主次梁交接出主梁的吊筋,如何调整?核对箍筋后要是箍筋量不够,需要增加吊筋,怎么判断吊筋数量和大小?我看了下以前有的施工图有人用25也有人用20的钢筋作为吊筋,如何量化?
一般手动的调整主次梁交接出主梁的吊筋,如何调整?
核对箍筋后要是箍筋量不够,需要增加吊筋,怎么判断吊筋数量和大小?
我看了下以前有的施工图有人用25也有人用20的钢筋作为吊筋,如何量化?
12楼
老衲射了 发表于 2013-9-18 09:31 就用梁平法施工图里面的吊筋显示吧,satwe里面的梁设计包络图不准确,数值太大,不放心的话可以选取不利位置 …用探索者画梁施工图时,可以生成吊筋,吊筋大小该如何确定呢?你说的手算怎么算啊?我是新人,请多指点啊,谢谢
回复
13楼
PKPM结果的梁设计内力包络图的剪力图中主梁的剪力差值与次梁的剪力差值不一样是为什么?
回复
14楼
peachpeach 发表于 2015-9-17 08:46 PKPM结果的梁设计内力包络图的剪力图中主梁的剪力差值与次梁的剪力差值不一样是为什么?因为包络图中取的是各种工况下的最大值,不一定是在同一种工况下,所以可能差值不一样,个人理解。但是我不明白为什么梁施工图中附加吊筋不采用剪力包络图的计算结果。
回复
15楼
PKPM里梁平法施工图里就有。吊筋会有自动计算
有个开关
回复