PKPM里面吊筋问题
bainai88
bainai88 Lv.2
2011年08月17日 17:03:01
只看楼主

一般手动的调整主次梁交接出主梁的吊筋,如何调整?核对箍筋后要是箍筋量不够,需要增加吊筋,怎么判断吊筋数量和大小?我看了下以前有的施工图有人用25也有人用20的钢筋作为吊筋,如何量化?

一般手动的调整主次梁交接出主梁的吊筋,如何调整?
核对箍筋后要是箍筋量不够,需要增加吊筋,怎么判断吊筋数量和大小?
我看了下以前有的施工图有人用25也有人用20的钢筋作为吊筋,如何量化?
免费打赏
cyk019650
2011年08月18日 15:48:15
2楼
应该查看剪力计算数据,再进行计算吊筋
回复
tt-ljq
2011年08月18日 18:06:14
3楼
看PKPM结果的梁设计内力包络图的剪力图,查到集中力大小,然后看梁的左右密箍是否足够,不足就加吊筋,吊筋需要多少按砼规计算,也可以查一些现成的表。
回复
merffe
2011年08月19日 14:31:28
4楼
我记得PKPM的附加箍筋中自动生成吊筋,如果附加箍筋不够就加吊筋,应该是进行计算过,因为有个别明显集中力较大的梁段吊筋大
回复
十字弓
2013年09月18日 08:46:00
5楼
学习附加吊筋知识
回复
kingsun194
2013年09月18日 08:53:02
6楼
PKPM出的施工图可以利用,它自动给出需要吊筋的部位了。
回复
guohua1355
2013年09月18日 09:26:14
7楼
如果附加箍筋不够就加吊筋
回复
坚持常在一念
2013年09月18日 09:31:41
8楼
就用梁平法施工图里面的吊筋显示吧,satwe里面的梁设计包络图不准确,数值太大,不放心的话可以选取不利位置,手算复核一下,这个很好算的
回复
十字弓
2013年09月18日 10:03:26
9楼
学习附加吊筋知识
回复
lajikeng
2013年09月18日 11:16:34
10楼
PKPM里梁平法施工图里就有。吊筋会有自动计算。
回复
erdan.369
2013年09月18日 11:43:09
11楼
...........................
回复

相关推荐