紧急求助 MCQUAY风冷热泵压缩机回气严重结霜
008wy
008wy Lv.2
2006年06月18日 18:16:24
来自于制冷技术
只看楼主

我现在有一台正在维保的机器 MCQUAY风冷热泵,型号是MHP215.2 前一段时间是好的,后来突然吸气压力变低,只有0.1MPA,蒸发器出气管和压机线圈部分严重结霜,怀疑膨胀阀有问题,更换膨胀阀之后故障依旧,请高手指教!

我现在有一台正在维保的机器 MCQUAY风冷热泵,型号是MHP215.2 前一段时间是好的,后来突然吸气压力变低,只有0.1MPA,蒸发器出气管和压机线圈部分严重结霜,怀疑膨胀阀有问题,更换膨胀阀之后故障依旧,请高手指教!
免费打赏
zyt7612
2006年07月10日 08:34:42
12楼
这样的故障需要把相关原因都要查清楚,你要根据压机的电流,高压,低压表的参数来看.如果高压高,低压低的话,你应该检查膨胀阀开度过小或者是否堵塞,是否干燥过滤器堵塞,是否有冰堵.还有是否缺冷媒.现在的电流一定是偏小,那偏小到什么地步,要根据现场实际情况判断.
根据你提供的数据,我认为有两种情况,一缺少冷媒二冰堵,如果冰堵的话,需要把氟放出来,抽真空.
回复
weikezhi200134
2006年07月11日 14:01:07
13楼
制冷几不足!!!
回复
008wy
2006年07月12日 22:43:04
14楼
如膨胀阀开度过小或者堵塞了,膨胀阀出口温度应该很低,实际比其它的机器要高,这个应该不是
4、过滤器堵塞 ----已更换
5、制冷剂不足 ----已加
6、蒸发器结霜-----现在还不知道,因出气管和压机线圈部分严重结霜,蒸发器还看不出来
开机2--3分钟内出现此故障
已抽过真空,重新充过氟,故障依旧!
回复
yongchunhe
2006年07月13日 14:16:25
15楼
心有余力不足啊,制冷剂过多。最好请厂家过来给你看看
回复
tangxiaoan
2006年07月18日 20:31:02
16楼
你的情况没有说清楚,不过可以说的是,如果是压缩机的线圈都结霜的话,可以排除制冷剂不足。现在有两个可能,一个是制冷剂过多,这样就导致蒸发器内冷媒蒸发不完全制冷剂液体流入压缩机 而使压缩机结霜。另一个是水流不够,换热不充分!
回复
ywt960254@co163
2006年07月19日 11:04:18
17楼
3楼列举的原因,前5点都不会构成蒸发器回气管和压缩机线圈结霜,相反是回气过热、压缩机发烫。

主要原因是水流小或断流,而流量开关失灵。因为维修前运行良好,可排除制冷剂多。但后来你有加过制冷剂。建议先把水量(滤网、补水、阀门开度等)问题解决后,再决定是否放制冷剂?
回复
ywt960254@co163
2006年07月19日 11:18:40
18楼
补充一句,只要压缩机结霜,都是压缩机湿压缩的表现,即回气带液,蒸发不充分。
1.如怀疑膨胀阀,应是开度过大。
2.膨胀阀温包有漏,膨胀阀会打不开,不会湿压缩。
回复
凡人
2006年07月19日 12:33:51
19楼


支持 估计水流的问题可能性大
回复
jinyiwz
2006年07月19日 21:30:44
20楼
我支持17楼的说法,
回复
008wy
2006年07月20日 22:08:10
21楼
楼上说的都有道理,但我都一一排除了;
18楼说得对,只要压缩机结霜,都是压缩机湿压缩的表现,即回气带液,蒸发不充分;
我膨胀阀已换过,制冷剂重新加过,但不够,因为电流才六十几安的时候就回霜;
水流及流量开关已检查过,正常;
到现在了,我有个想法,不知是不是蒸发器内部短路?
回复

相关推荐

APP内打开