紧急求助 MCQUAY风冷热泵压缩机回气严重结霜
008wy
008wy Lv.2
2006年06月18日 18:16:24
来自于制冷技术
只看楼主

我现在有一台正在维保的机器 MCQUAY风冷热泵,型号是MHP215.2 前一段时间是好的,后来突然吸气压力变低,只有0.1MPA,蒸发器出气管和压机线圈部分严重结霜,怀疑膨胀阀有问题,更换膨胀阀之后故障依旧,请高手指教!

我现在有一台正在维保的机器 MCQUAY风冷热泵,型号是MHP215.2 前一段时间是好的,后来突然吸气压力变低,只有0.1MPA,蒸发器出气管和压机线圈部分严重结霜,怀疑膨胀阀有问题,更换膨胀阀之后故障依旧,请高手指教!
免费打赏
sealand123
2006年06月19日 11:22:21
2楼
维保期内的,可以叫MQ当地分公司的服务来帮忙
回复
sealand123
2006年06月19日 11:39:04
3楼
1、膨胀阀开度过小或者堵塞了;
2、膨胀阀感温包漏(你换了一个还是依旧,此条排除)
3、吸气管路不畅通
4、过滤器堵塞
5、制冷剂不足
6、蒸发器结霜
回复
008wy
2006年06月19日 22:10:26
4楼
如膨胀阀开度过小或者堵塞了,膨胀阀出口温度应该很低,实际比其它的机器要高,这个应该不是
4、过滤器堵塞 ----已更换
5、制冷剂不足 ----已加
6、蒸发器结霜-----现在还不知道,因出气管和压机线圈部分严重结霜,蒸发器还看不出来
开机2--3分钟内出现此故障
回复
zhangzezhi1023
2006年06月23日 13:12:27
5楼
蒸发器的回气管是否结霜呢?
回复
zhangzezhi1023
2006年06月23日 13:20:24
6楼
制冷剂冲得还不够!
回复
008wy
2006年06月24日 21:28:10
7楼
蒸发器的回气管结霜!
制冷剂冲得还不够?回气管和压机线圈部分严重结霜!
电流100A左右
回复
xiaohan6363
2006年06月29日 21:45:16
8楼
膨胀阀开度过小或者堵塞了;
吸气管路不畅通
回复
hammurabi
2006年06月30日 09:52:19
9楼
可能是蒸发器进口分液不均(对干式蒸发器,由于管箱与管板密封或设计不合理造成的),拿温度计测吸气管上不同位置的温度,看是否随着与吸气口的距离而均匀分布。

欢迎指正。
回复
comqess
2006年07月08日 20:56:35
10楼
冰堵了
回复
jinyiwz
2006年07月09日 17:17:08
11楼
膨胀阀有结霜吗
回复

相关推荐