关于 排水管阻火圈的问题 求助
zuzu456
zuzu456 Lv.5
2011年08月17日 09:40:32
只看楼主

GB50015-2003 上面4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。就这一句 有没有哪个规范说明 有具体一点的啊》?

GB50015-2003 上面

4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。
就这一句 有没有哪个规范说明 有具体一点的啊》?
免费打赏
hengny
2011年08月17日 10:28:11
2楼
要看规范的条文解释,说的很清楚了:1、高层建筑;2:管道外径大于等于110;3、立管明设或暗设时管井的防火分隔条件不满足。

[ 本帖最后由 hengny 于 2011-8-17 10:30 编辑 ]
回复
giadrbrw
2011年08月17日 10:31:56
3楼
一般是排水塑料管才考虑加阻火圈,主要是防止火灾烧融管道而上下层窜火,安装详国标图集10S406
回复
飞鱼
2011年08月18日 00:11:40
4楼
建筑用UPVC塑料排水管的那种规程上有详细一点的规定
回复
oyyy740310
2011年08月21日 16:46:45
5楼
城镇建设标准-CJJT 29-1998 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程说明的很清楚。lz看一下就知道 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
回复
tangwen666
2011年08月22日 09:52:28
6楼
赞成上面说法,根据设计和规范以及排水管的技术规程。穿越楼板、井道、及防火去的PVC管要设阻火圈。在阳台的PVC管又加设不呢?按要求要设但阳台本不封闭加设是否是浪费。
回复