2楼
我晕,9千瓦的热水器一定是3相的,用25A的断路器就好,电表30A。这个设备没有N线的吧,要4P的干啥?
回复
3楼
可我这条线上还要带四五个千瓦的其它电气的.
回复
4楼
不推荐带其他用电设备。最好还是分两个回路。
因为这么大的电炉,启动时的过负载很厉害,会把同回路的电压拉底很多,给其他用电器带来很坏的影响。而且这么大的用电设备,再跟别的用电器一起串,本来就不太合理。所以,强烈推荐单独走一个回路。可以先串电表,再分两回路供电。
如果实在非要走在一起不可,就用50A的4P漏电断路器,只断三相不断N线的那种。电表怎么也得比开关不小吧,也50A的
回复
5楼
谢谢了
回复
6楼
支持三楼,有道理:victory:
回复
7楼
支持啊,3喽有道理啊,呵呵
回复