送、排风量是否是这样确定的
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年06月17日 16:58:03
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,某建筑的送排风量是否是这样确定的:建筑体积*换气次数/小时,算出来为每小时的通风量,不知道我的理解是否正确,下的第一次做通风工程,请各位大虾包涵。

请教各位,某建筑的送排风量是否是这样确定的:建筑体积*换气次数/小时,算出来为每小时的通风量,不知道我的理解是否正确,下的第一次做通风工程,请各位大虾包涵。
免费打赏
zhangxin135
2006年06月18日 09:32:52
2楼
只能说这个计算方法是正确的
但是建筑的通风量不完全是按照换气次数来确定的。
还有一般情况下,送、排风量是有一定关系的,有的要求送大于排,有的要求排大于送
回复
mage780705
2006年06月19日 09:56:28
3楼
呵呵,请教版主赐教,小弟将不胜感激。
回复
hhbox
2006年06月19日 17:37:49
4楼
通风设计主要满足排除余热,余湿,有害物浓度及卫生要求,根据实现目的和建筑的使用功能及布局来考虑通风气流组织形式,换气次数也是一个范围,要根据实际情况来选用!
回复
sxxxx1234
2006年06月22日 15:33:32
5楼
新做的项目 工业厂房 车间内有窑炉自带引风机及风管 工艺设备的引风量 约为一次换气 考虑到节能 及生产工艺无过多要求 故冬季采用屋顶送风机风量为一次,夏季车间无空调 为带走余热余湿 在外墙1。2米高处,开进风百叶,屋顶加排风机 。以上是此工程的通风系统方案(我师傅做的)我觉得有借鉴价值
回复
huangyan810217
2006年08月14日 11:51:44
6楼
怎么才能确定一个区域的需要用多大的新风机和排风机。
回复
zhangxin135
2006年08月14日 12:48:43
7楼

新风是根据人员最小新风量来计算得出,排风一般取新风的70~80%,还要考虑房间的压力要求
回复
torlon
2006年08月14日 22:54:19
8楼
你计算是换气量,送排风量不是这么计算的,送风量主要是看人员密度。但是排风量可以这么计算。
回复
zoulong526
2006年08月15日 16:26:45
9楼

排风量具体怎么计算?
回复

相关推荐

APP内打开