我做了一个项目,它的主卫生间离厨房和公共卫生间很远,冷热水管引入到主卫生间必须穿过卧室。否这就只有单独设冷热水。请各位高手赐教!
我做了一个项目,它的主卫生间离厨房和公共卫生间很远,冷热水管引入到主卫生间必须穿过卧室。否这就只有单独设冷热水。请各位高手赐教!
22楼
我一般不看好住宅暗敷,维修实在不方便。不能穿卧室,最好单独设。
回复
23楼
最好用IC卡水表,就少了此类问题
回复
24楼
不可以,规范上写的很清楚!!
回复
25楼
不可以,这是强制性规范
回复
26楼
卧室应该是对安静要求较高的房间,所以不可以。
回复
27楼
两套进水可以考虑!卧室装修后用小型热水器洗手用,但不能用于洗澡!洗澡在公共卫生间!
回复
28楼
给水管可以,但覆设方式可以埋在面层内或墙内。
回复
29楼
可以,有两个方法可以解决此问题,我做的工程中,发生过这样的情况,一个是两层半的复式公寓,采用一个水表,水管全部埋设在墙内;另一个是有两个卫生间和一个厨房,而且要求一户一表。采用明设,装修时把管道隐藏起来。以上两种方法完工后,效果都不错,8年来,都没有出现过任何问题。
回复
30楼
排水管不行;
给水管可以,具体按照楼上的兄弟就没问题了!
回复
31楼
不可以,容易漏水
回复