新手向大家请教两个问题
ywg628147
ywg628147 Lv.2
2011年08月16日 21:55:14
来自于中央空调
只看楼主

冷冻机经常满负荷,能不能通过调节冷冻机冷水的进出口阀门的开度来控制负荷?如何控制?单位是20层的大楼,集水器压力8公斤,分水器压力有10公斤,正常吗?需要调节旁通阀吗?懂的,请多帮帮我这个新手哈~~~~

冷冻机经常满负荷,能不能通过调节冷冻机冷水的进出口阀门的开度来控制负荷?如何控制?
单位是20层的大楼,集水器压力8公斤,分水器压力有10公斤,正常吗?需要调节旁通阀吗?
懂的,请多帮帮我这个新手哈~~~~
免费打赏
kittysong0914
2011年08月21日 14:51:17
12楼
冷冻机组侧的水流量必须保持定流量, 关小阀门会冻坏机组的蒸发器的,那就麻烦了
回复
chinalnkydlzc
2011年08月22日 09:12:17
13楼
连续满负荷的时间有多长时间?此时的外气温度和室内的使用情况!冷凝侧的情况?
回复

相关推荐