根据9.5.1,注3的解释,应按全截面面积扣除受压翼缘面积,对于矩形截面来说就是bh,但是8.2.3算短期刚度的时候注明面积是bh0,看的例题中这两种情况都出现,望哪位牛人指教下
根据9.5.1,注3的解释,应按全截面面积扣除受压翼缘面积,对于矩形截面来说就是bh,
但是8.2.3算短期刚度的时候注明面积是bh0,
看的例题中这两种情况都出现,望哪位牛人指教下
2楼
还是只有算短期刚度的时候是ho
回复
3楼
查表时,算配筋率的话应该是用bh,你看看混凝土结构设计规范就知道了
回复
4楼
是了,施的书里两种都在用,不明白!
回复
5楼
算最小配筋率时用全截面bh,其他用有效截面bh0
回复
6楼
记得哪一年有道考试题,考的是《砼规》顶层端节点的梁纵筋最大配筋率,用的是h0
怎么理解?
回复
7楼
用h0。看解答中都是这样。可规范上没有看到。
回复
8楼
梁是bh0,柱是bh,验算最小配筋率是Bh
回复
9楼
这个问题也困扰我很久了
回复
10楼
算最小配筋率时用全截面bh,其他用有效截面bh0
回复
11楼
当计算最小配筋率时用bh,计算配筋率都用bh0
回复