紧急求助:溴化锂机组真空抽不上去
lig3002
lig3002 Lv.2
2006年06月17日 01:59:29
来自于制冷技术
只看楼主

紧急球助:溴化锂机组真空抽不上去本人自己设计并找人加工一小型双效溴化锂溴化锂机组,但是现在机组真空抽不上去,请各位帮忙指点一下会是什么原因。由于本人急需开机试验。跪求帮助!万分感谢!

紧急球助:溴化锂机组真空抽不上去
本人自己设计并找人加工一小型双效溴化锂溴化锂机组,但是现在机组真空抽不上去,请各位帮忙指点一下会是什么原因。由于本人急需开机试验。跪求帮助!万分感谢!
免费打赏
yongchunhe
2006年06月17日 09:39:30
2楼
很想帮你可是自己对着方面不是很懂。
你在QQ群里搜下,有个叫“溴化锂”或“溴化锂维修”的群,他专业维修维护机组的,我想这应该对你有帮助
祝你好运
回复
lzjjw
2006年06月18日 17:07:46
3楼
你都能设计出机器了,真空还能成问题?是不是你的抽气口位置不对,应在吸收器下方。
回复
lig3002
2006年06月18日 21:17:30
4楼
机子以前能抽到30Pa,现在不知为何,突然抽不上去!
回复
yanwei_dong4
2006年06月19日 12:22:25
5楼
晕死了,自己都开始能设计加工机器了,还解决不了这么个小问题啊#24
回复
t1234
2006年06月20日 16:22:42
6楼
灌液没有?上次所谓约30pa如何得来的,检漏没有?
回复
zhy_lu
2006年06月20日 17:17:24
7楼
抽气口有没有堵住
回复
lig3002
2006年06月21日 01:50:01
8楼
30Pa在有液无液的情况下都达到过,是用麦氏真空表测得。当然检过漏!抽气口阀门关死。
回复
t1234
2006年06月21日 09:54:49
9楼
灌了液是抽不到30pa的,看看溴化锂的饱和蒸汽压吧!你现在能抽到多少?搞溴机几年了?溴机我搞了很多年,还是屡战屡败!
回复
wsz580213
2006年06月21日 12:56:38
10楼
灌液前应当对机组进行正压检漏,方法为充氮气,压力0.6MPa,检测是否泄漏,检测没有泄漏地方后,然后才抽真空,如果机组真空抽不上去,应检查真空泵性能或阀门是否有泄漏的地方。
回复
shanpower
2006年06月24日 11:02:17
11楼
你说突然抽不上去,到底是到什么程度?
我遇到过为了抽一台50万大卡机组,换了4台真空泵,没有把麦氏真空计中间水银泡抽满(更不用说度数了),但是一天来了寒流降温,气温到了10℃以下。真空就好多了,300帕斯卡。

所以不要总是怀疑有地方漏气,多研究一下饱和蒸汽压,查表,对应才好。