这个沉淀池可以计算吗?
he_en_jun
he_en_jun Lv.2
2006年06月16日 17:28:09
只看楼主

这个池子能不能一次建模,挑梁,渠道能建在一起吗?

这个池子能不能一次建模,挑梁,渠道能建在一起吗?

1150450073955.jpg

免费打赏
he_en_jun
2006年06月22日 17:33:33
12楼
ok
回复
he_en_jun
2006年07月01日 16:51:18
13楼
版主,我们公司对这款软件有购买的意向,就是不知这款软件计算能力怎样,由于你们的试用版有500个节点的限制,我们的水池比较大,也无法拿一个具体的构筑物来算算,我这儿有一个已经设计好的沉淀池,你看看能否帮忙算一个,让我们公司领导比较一下,看看跟我们手上的这份图纸能符合到什么程度。
回复
yale16
2006年07月04日 23:03:50
14楼
可以的。请吧前处理的_Pre文件发过来。
STRAT计算能力在国内是很领先的。能计算十多万节点、近百万自由度的超大规模结构。在国内,只有北大的SAP84有同样的功能。
水池计算由于需要将板细分,节点数很多。但sTRAT计算是没有问题的。
回复
xlfp
2006年10月07日 11:06:55
15楼
请问水池如何计算壁面温差和湿差应力?
回复
yale16
2006年10月08日 08:04:59
16楼
很简单的,直接加板单元温度荷载就可以了。在设置好局部坐标系的基础上,一次性饥渴加上全部的表面温度荷载。
回复
xlfp
2006年10月08日 10:27:07
17楼

??!!!
回复
yale16
2006年10月09日 08:41:30
18楼
温度荷载输入很简便的,点击“荷载--9面单元荷载设置--F5”将弹出“面单元荷载设置”对话框,第8个小图框(单元中有红色T字)就是温度荷载。如下图所示:
温度荷载有四个参数。第一个参数表示单元中点的温度变化值,即从0应力温度基础上增加或减少的温度数值。第2-4个参数为坐标X,Y,Z三个方向的温度变化梯度。注意:温度梯度的单位为度/m,可以为负值,表示增加1m长度温度变化的大小。
回复
brrim
2009年10月09日 11:22:28
19楼
一个沉淀池有上千上万个节点需要计算,那不用干活了,所以说平时做结构不要总想依靠软件,经验的总结、积累是非常重要的。