关于增压泵流量的确定
tanyoucai2002
2006年06月16日 15:23:02
只看楼主

在高层民用建筑放火规范(2005)7.4.8.1条规定增压泵的出水量,对消防栓给水系统不应大于5L/S,对于自动喷淋系统不应大于1L/S。但具体怎么取,在规范和相关资料没有明确规定,请问各位水师,水友在做设计时怎么定?按什么定?

在高层民用建筑放火规范(2005)7.4.8.1条规定增压泵的出水量,对消防栓给水系统不应大于5L/S,对于自动喷淋系统不应大于1L/S。但具体怎么取,在规范和相关资料没有明确规定,请问各位水师,水友在做设计时怎么定?按什么定?
免费打赏
云飘飘
2014年04月17日 14:21:19
2楼
我是这样:消火栓系统取5L/S,喷淋系统取0.8L/S
回复
lijz1027
2014年08月02日 00:51:07
3楼
我是这样:消火栓系统取5L/S,喷淋系统取1L/S
回复