如何在pkpm判定地下室顶板作为上部结构的嵌固端?
datuhe
datuhe Lv.11
2011年08月15日 19:25:01
只看楼主

在pkpm用里那个数据判定地下室顶板作为上部结构的嵌固端?

在pkpm用里那个数据判定地下室顶板作为上部结构的嵌固端?
tomyson
2011年08月15日 20:02:54
2楼
SATWE后处理文本文件输出\结构总信息\各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息\Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
10版抗规6.1.14条和10版高规12.2.1条都详细规定了高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位应符合的规定。两本规范都规定了结构地上一层的侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,如果地下室顶板要作为上部结构的嵌固部位,SATWE结构总信息中的Ratx,Raty宜小于0.5,当然还得注意其他配筋率、混凝土强度等级、及相关构造要求。
回复
datuhe
2011年08月21日 07:55:28
3楼
谢谢,我也找到了,不过挺感谢的!~
回复
wanglei5920
2013年12月12日 11:34:03
4楼
:lol
回复
co1433815817847
2015年06月16日 15:22:20
5楼
学习了,哈哈:D
回复
宋玉
2015年06月16日 16:42:04
6楼
详 抗规 和高规
回复
dizzy小白
2015年07月24日 14:34:59
7楼
学习了~~·······
回复
张哈哈哥
2015年11月05日 19:25:58
8楼
厉害了,下载谢谢
回复

相关推荐

APP内打开