再谈漏电保护开关极数问题
chenzhenli738
2006年06月16日 11:36:37
只看楼主

规范规定:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。意思是当不能保证可靠地保持N线为地电位时,都必须断开N线,即是说必须选用2P,3P,4P漏电开关,因为1P,1P+N,3P+N漏电开关都不能断开N线,那么1P,1P+N,3P+N漏电开关在什么情况下使用,难道仅仅是保证可靠地保持N线为地电位时使用吗?

希望此话题大家能积极讨论,共同提高!!
免费打赏
大鼻山
2006年06月16日 13:01:32
2楼
你的误解太多了,一系列的错误认识
回复
chenzhenli738
2006年06月16日 13:56:42
3楼
哪些地方有误解,能不能指点出来,让更多的人弄明白!!
回复
lansededian
2006年06月17日 19:17:42
4楼




1.规范规定N线保持地电位,这是理论情况,实际100%N线不是地电位(停电不计),因为0点多少会漂移;2.如果断零不断火,在TN,TT系统中L与PE形成电容回路,距离越远,越危险.要一起断。你说的1P,3P加漏电附件和2P,4P开关的漏电保护有何不同,电流型漏电保护原理都是一样,火线和零线电流差放大启动电磁机构,如果是相线都断开了,至于L线和火线是不是一起断开,看你用的地方,如是防止高电位从零引入及漏电用 4P,防止不平衡电流及漏电用3P就可以了,1P与2P就不用说了,其实你要看你使用的对象,你把漏电保护器的原理搞清楚就行了,要不要短开N线看你从哪儿断了,普通拉线开关,面板开关又又哪个是又断火,又断零呢。
回复
chenzhenli738
2006年06月18日 10:54:45
5楼
我有一个问题没有搞清楚:1P和3P的零线参与断开没有?如果没有,那就是违反规范的呀!!这里只是讨论的漏电开关的极数问题,至于拉线开关、面板开关不参与漏电保护,谈他没有意义!!
回复
unitexxxl
2006年06月18日 11:10:03
6楼
我看零线断开与否,应与实际用电状况有关。比方说给一个电动机装漏电开关,三极开关就可以了,但是,假如电动机的风扇是独立的使用220V电源,也就是说零线在回路中有用,那么,就要选择四极开关了!
回复
lansededian
2006年06月19日 17:10:40
7楼



你几时看到过电动机带漏电保护有断零的4P开关啊
回复
lansededian
2006年06月19日 17:16:48
8楼
4P,3P根据你用的地方去选择,规范是死的,不是强规的要活用
回复
hmzyxzgj
2006年08月09日 10:28:45
9楼
漏电保护开关是防止漏电用的,既然是漏电保护开关就需要断开零线
回复
alian226
2007年07月10日 10:37:53
10楼

电动机为什么只用三极开关?零线不用吗?
回复
dennonggai
2007年07月11日 12:44:04
11楼
说简单的就是:
线路侧用2P、4P
负荷用1P、3P
选择应跟据用电设备实际情况。
回复