【求助】TN-C-S与TN-S混用,能不能这么做啊
wanfeng911
wanfeng911 Lv.3
2011年08月15日 16:05:14
只看楼主

我发现设计院的图纸居然出现了这种情形,从对方的变压器低压配电柜来的线只有4根,图纸上已经在变压器低压侧接地点上将保护线和中性点分开了,那就是TN-S系统,那么从低压配电柜上出来的电缆应该是5根芯的啊,现场也没有接地桩另外做接地点,想来可能是准备到时候在从中性线上在分出一根来做PE线,那就是将TN-C-S与TN-S混用,我把对方的系统用图纸表示一下,大家看看能不能这么做啊。

我发现设计院的图纸居然出现了这种情形,从对方的变压器低压配电柜来的线只有4根,图纸上已经在变压器低压侧接地点上将保护线和中性点分开了,那就是TN-S系统,那么从低压配电柜上出来的电缆应该是5根芯的啊,现场也没有接地桩另外做接地点,想来可能是准备到时候在从中性线上在分出一根来做PE线,那就是将TN-C-S与TN-S混用,我把对方的系统用图纸表示一下,大家看看能不能这么做啊。 TN-S与TN-C-S混用.jpg

TN-S与TN-C-S混用.jpg

免费打赏
cantona
2011年10月18日 10:12:52
22楼
TN-C-S系统进户处PEN应重复接地后再分开为PE和N线,楼主所说进户没接地,系统运行时PEN线上的电压降会使设备二外壳带危险电位,危险程度随中性线上电流增加而增大。建筑内做完善的等电位联结后TN-C-S和TN-S效果是一样的。
回复
dazhongqigai
2011年10月18日 21:35:07
23楼
很简单,把问题提交设计,相信你会得到答案的。
回复
csijs
2011年10月19日 07:44:08
24楼
这就是TN-C-S
回复
boeing_s
2011年10月19日 10:01:02
25楼
规范很明确,TN-C-S系统中,N和PE线分开以后,N不能再接地
你右边那个PE如果不接地,它就不叫PE
如果接地,那又违规
所以没这种做法
回复
cnkaqi030
2011年10月19日 10:32:42
26楼
我不确定是这样
回复

相关推荐

APP内打开