【求助】TN-C-S与TN-S混用,能不能这么做啊
wanfeng911
wanfeng911 Lv.3
2011年08月15日 16:05:14
只看楼主

我发现设计院的图纸居然出现了这种情形,从对方的变压器低压配电柜来的线只有4根,图纸上已经在变压器低压侧接地点上将保护线和中性点分开了,那就是TN-S系统,那么从低压配电柜上出来的电缆应该是5根芯的啊,现场也没有接地桩另外做接地点,想来可能是准备到时候在从中性线上在分出一根来做PE线,那就是将TN-C-S与TN-S混用,我把对方的系统用图纸表示一下,大家看看能不能这么做啊。

我发现设计院的图纸居然出现了这种情形,从对方的变压器低压配电柜来的线只有4根,图纸上已经在变压器低压侧接地点上将保护线和中性点分开了,那就是TN-S系统,那么从低压配电柜上出来的电缆应该是5根芯的啊,现场也没有接地桩另外做接地点,想来可能是准备到时候在从中性线上在分出一根来做PE线,那就是将TN-C-S与TN-S混用,我把对方的系统用图纸表示一下,大家看看能不能这么做啊。 TN-S与TN-C-S混用.jpg

TN-S与TN-C-S混用.jpg

免费打赏
asmdl
2011年08月15日 17:22:37
2楼
你确定是这样的吗?
回复
rk5707
2011年08月15日 17:28:24
3楼
一个系统里面出现两个不一样的PE线是不允许的!
回复
红苹果
2011年08月15日 17:38:08
4楼
按规范来说是不允许的,但此例有问题吗?
回复
wanfeng911
2011年08月15日 19:39:16
5楼
确定一定以及肯定
回复
lhb15252089982
2011年08月15日 21:03:11
6楼
不理解为什么这样做。
回复
woheni2010
2011年08月16日 06:51:19
7楼
个人觉得还是可以这样做的
回复
whatr
2011年08月16日 08:04:45
8楼
可以的。。。
回复
vip01
2011年08月16日 08:23:29
9楼
TN-S的N线能够接地吗?
回复
muyuyao
2011年08月16日 08:49:56
10楼
TN-S系统中,N线绝对不能再重复接地!!!

否则,总归内漏电保护器肯定会跳闸!!!

即便漏报故障不跳闸,但保护接地与保护接零共存的后果是-----扩大设备单相接地的故障面,从而使安全性能大大降低,且带来安全隐患!!!
回复
coolrender
2011年08月16日 13:56:31
11楼
从图上看这样画不妥,当要加上开关的话,实际工作中是有这样接法的,因为老系统都是4芯送电,到室外配电箱后,接地,分为TN-C-S,分开PE,N。都是为了省一根PE线惹的祸
回复