[ 本帖最后由 tyq159 于 2011-8-15 14:42 编辑 ]
[
本帖最后由 tyq159 于 2011-8-15 14:42 编辑 ]

2楼
这个不可以取消的,取消之后电动阀坏掉了水就不能循环了。因为电动阀的执行器容易坏,坏了之后阀门就是关闭的。你就需要打开旁通阀去维持设备正常运转。
不过如果你这设备停了没什么关系的话可以不装,电动阀跟设备之间的阀门也可以不装。这样省掉两个阀门
回复
3楼
旁通阀,由于维修新风机二通阀旁通水用。
回复
4楼

学习了
回复
5楼
旁通阀,一般在比较重要场合的空调机组都要设置这个东东,以防止电动阀坏掉打不开时为应急使用,或维修更换电动阀之前时打开此旁通阀,仍能为室内提供空调,可以不停机维修。
回复
6楼
旁通阀,由于维修新风机二通阀旁通水用。但一般可以不装
回复
7楼
把那些施工中的不良习惯表带到这里来,好不好?偷工减料的做法自己知道就行了~
回复
8楼
学习了,多谢哈
回复
9楼
不能取消,这个是维修阀门时候,保证水循环的
回复
10楼
顶~
回复
11楼
电动阀检修时打开保证设备运行的,不然电动阀拆了设备就不能运行,想省钱不是这样省的。一台设备一般不超过二个旁通(冷热),你能省几个钱?保证功能第一,要负责任阿
回复