多层钢框架厂房柱底刚接和铰接的区别
phlyman
phlyman Lv.9
2011年08月15日 13:18:49
只看楼主

本人是结构的,在上海的一个多层钢框架厂房项目,4层,50x70,以前做过的厂房柱底都是刚接,现在业主提出来用铰接的,业主是老外,他们以前类似的厂房都是铰接的,现在想说服他,不知道大家对柱底刚接和铰接有什么想法。本人觉得就结构安全可靠度上讲,两者都没问题的,铰接应该费钢,构件尤其是柱截面会偏大,刚接就是柱脚要做的比较大。

本人是结构的,在上海的一个多层钢框架厂房项目,4层,50x70,以前做过的厂房柱底都是刚接,现在业主提出来用铰接的,业主是老外,他们以前类似的厂房都是铰接的,现在想说服他,不知道大家对柱底刚接和铰接有什么想法。
本人觉得就结构安全可靠度上讲,两者都没问题的,铰接应该费钢,构件尤其是柱截面会偏大,刚接就是柱脚要做的比较大。
免费打赏
yfs007
2011年08月15日 13:46:30
2楼
你是在为业主服务,在结构都能满足要求的前提下还是要尊重业主的意见,毕竟是人家出钱修建的.
回复
maxitweber
2011年08月15日 21:25:41
3楼
业主的意见应该尊重。

不过确实有点奇怪,多层框架的柱底用铰接。是两个方向都铰接吗?

希望有前辈能解释下。

[ 本帖最后由 maxitweber 于 2011-8-15 21:28 编辑 ]
回复
kafeihfdcb
2011年08月16日 06:08:17
4楼
这个和地基有关,上海是个特殊的地方。甲方要求铰接可能是有道理的。
回复
kafeihfdcb
2011年08月16日 06:10:24
5楼
说错了,应该说可能与 地基土 有关。
回复
zdx65
2011年08月16日 16:01:40
6楼
老想“说”服他,不能靠“觉得”。拿出结果,一比较就清楚了。
铰接明显好处是柱只传轴力,剪力很小,构造考虑抗剪键即可,基础十分省,特别是地基不好、基础大时。柱截面配合弯矩图作变截面,费不了多少。等截面就可能不合理了。
回复
w13833710189
2011年08月19日 16:18:32
7楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
wanhong_zhang
2011年08月19日 16:36:14
8楼
我们都作铰接,没有倾覆的问题
回复
phlyman
2011年08月25日 14:44:55
9楼
铰接的话,基础可以做小,对地基不均匀沉降也有好处,另外传力明确。
但费钢应该是肯定的。基础的话用桩基~~
回复
hugh2003hugh
2011年12月21日 10:32:50
10楼
柱脚刚接的时候,柱下基础就很大了,特别是大跨度,大柱距的厂房,个人认为还是铰接好些
回复
amberkk
2011年12月24日 15:21:35
11楼

铰接需要做桩基麽?
回复