基础设计时要不要考虑地震作用
junshirensheng
2011年08月15日 13:09:28
只看楼主

比如说确定基底面积 内力配筋计算时 要不要考虑地震作用 请大侠赐教谢谢

比如说确定基底面积 内力配筋计算时 要不要考虑地震作用 请大侠赐教
谢谢
免费打赏
yanzone
2011年08月16日 01:27:07
2楼
抗规上有规定4.2和4.4
回复
keypkpm
2011年08月17日 10:27:52
3楼
《抗规》4.2 天然地基和基础:下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。
4.4桩基:承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100kpa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算。
回复
y5354
2012年12月08日 17:48:51
4楼
低于8层和24米的框架,下面不存在软弱层的话,是不需要考虑地震作用组合的,在竖向荷载的作用下,柱底的弯矩与剪力比较小,一般可以按只考虑轴力考虑
回复
caojiexiong
2012年12月08日 18:28:57
5楼
还是要多查规范啊。。。
回复
zzmtmgc
2012年12月09日 14:35:55
6楼
《抗规》4.2 天然地基和基础:下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。
4.4桩基:承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100kpa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算。
回复
jakeyfang123
2012年12月26日 16:47:00
7楼
多谢,但是我的意思是我们规定的计算的 算的是什么类型的地震作用?罕遇or 多遇?
回复
jakeyfang123
2012年12月26日 17:51:08
8楼
独立基础假如说 需要做基础的配筋抗震演算,那么规范哪里有计算方法?
回复
青春永不言弃
2014年11月11日 11:35:39
9楼
yanzone 发表于 2011-8-16 01:27 抗规上有规定4.2和4.4他说的是内力配筋计算时 ??不是规范上的那个地基承载力抗震验算
回复
cherrypie
2015年02月09日 11:02:31
11楼
路过,学习了
回复
鹅公岩大桥
2015年02月09日 16:53:59
12楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开