请问:1.不同型号电动机的启动倍数怎样知道?(是根据厂家说明书?或通过实测启动电流来算出?) 2.继电保护整定计算中综合自启动系数Kzq怎样计算? a)当本段母线电源为变压器时; b)当本段母线与上一级母线间是开关和电抗器时(如上一级6.3KV,本段6KV)企盼有识之士给予指教,万分感谢!合十!
请问:1.不同型号电动机的启动倍数怎样知道?(是根据厂家说明书?或通过实测启动电流来算出?)
2.继电保护整定计算中综合自启动系数Kzq怎样计算?
a)当本段母线电源为变压器时;
b)当本段母线与上一级母线间是开关和电抗器时(如上一级6.3KV,本段6KV)
企盼有识之士给予指教,万分感谢!合十!
2楼
这个好象有个规范,不同负荷性质自启动系数不同,
对于系统来说,接线不同,自启动系数也不同
回复
3楼
保护整定计算中怎么算呢?
回复
4楼
好苦闷,怎么没人关注?:<
有一个实际应用题亟待有人指点呵:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6KV某段母线电源来自6.3KV(如图)(经611开关、电抗器、612开关)
6kv
6.3kv 电抗器 │
┠─□─@──□─┨
611 612 │
6kv该段负荷有:给水泵1台(290KW In=33.7A) 启动系数Kq=6
吸风机1台(280KW In=35A) 启动系数Kq=5
送风机1台(280KW In=36.5A) 启动系数Kq=6
变压器2台(800KVA In=73.3A) 启动系数Kq=1.5
请问该段电源611开关的过流整定值怎样计算呢?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
我看到有一种计算方法是先算出各负荷的总启动容量和总额定容量,两者之商为综合启动倍数Kzq,
再代到公式Idz.bh=Kk*Kzq/Kfh*In中计算。而实际启动各负荷的情况是一台一台启动,最后启动送风机。
哪位前辈能指教一二,晚生这里有礼了!
回复
5楼
启动系数是按最大一台电机的启动电流+除最大一台电机以外的其他所有负荷的计算电流来考虑的。
这是不考虑自启动的情况。
自启动是要成批的电机同时启动的。
回复
6楼
噢!NLB先生,谢谢您!
回复