请问什么是跨步电压
wffalick
wffalick Lv.2
2006年06月15日 14:40:17
来自于继电保护
只看楼主

请问什么是跨步电压

请问什么是跨步电压
jcr123
2006年06月15日 15:43:01
2楼
http://hzbbs.soufun.com/2010101220~-1/3579852_3579852.htm

不知道为什么后面那部分不在蓝色的链接里,你自己全部复制一下吧

引用:
跨步电压是雷电击中地面物,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。这两脚间的电位降叫"跨步电压"。
回复
wyxsacf
2006年06月16日 01:04:19
3楼
通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。
因此,在靠近接地体的区域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害。
回复
shang-rila
2006年06月16日 14:59:14
4楼
好像高压输电线也有跨步电压的!
个人认为,高压电源都有跨步电压,只是强弱罢了。
呵呵,不知道正确与否?
欢迎提出异议!
回复
colourcat_3392
2006年06月16日 17:10:33
5楼
这个问题简单啦,就是说电位分布不均匀的地方,跨一步,两脚之间的电位就不同,电位差所形成在两脚的电压就是跨步电压。这个非理论说法比较好理解吧?
回复
wuxiawang
2006年07月12日 13:02:56
6楼
在高压接地点周围才存在跨步电压!就是允许单相接地运行的小电流接地系统接地时,接地点周围有电位差!距接地点越近,电位越高,越远则越低!所谓跨步电压就是人在接地点周围两脚分开后两脚之间的电位差!
回复
lhdlgmz
2006年07月12日 17:25:43
7楼
接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电位差。接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边缘接地极的电位差,称为最大跨步电位差。
这是标准:交流电气装置的接地(DL/T 621—1997)的说法。似乎与雷电无关。
回复

相关推荐