现在有工程,用SC-9 800KVA供电,要求停电时用200KW+200KW+160KW供电给大部分负荷,而甲方提供的负荷表非常大,800KVA变压器利用率已达94% 。甲方意见:出线分三个柜,每个柜由一台发电机独立供电。但这样发电机的容量肯定不够。我想请问一下这三台发电机能不能并车?发电机并车有哪些技术要求?这个工程并列运行有什么问题么?急!!
现在有工程,用SC-9 800KVA供电,要求停电时用200KW+200KW+160KW供电给大部分负荷,而甲方提供的负荷表非常大,800KVA变压器利用率已达94% 。
甲方意见:出线分三个柜,每个柜由一台发电机独立供电。但这样发电机的容量肯定不够。
我想请问一下这三台发电机能不能并车?
发电机并车有哪些技术要求?这个工程并列运行有什么问题么?
急!!
2楼
顶起
高手帮忙
回复
3楼
发电机单独运行若不够,则估计它们并列运行也改善不了多少。
回复
4楼
独立运行就有可能其它中一台过负荷,其它两台空着。而并列运行可以进行互补,综合利用。
急求并列之法。
回复
5楼
你的三台发电机最好是同一品牌系列的,否则并车可能有一些麻烦。
至于并车本身,你可以上网搜索,因为有很多专做“并车柜”的厂家。
回复
6楼
我曾经做过最多是9台发电机并车运行,将近1万KW。一台并车柜足够了。
回复
7楼
业主说这三台旧的发电机得用上,不能浪费了
要是自己设计, 当然怎样省事怎样做 了。
回复