关于筒仓结构的讨论,求高手意见该帖被浏览了13次 | 回复了2次现在讲求的是速度,设计也一样了。所以就会弄出很多不合理的方案来考验我们结构工程师了,我就觉得现在这个结构的方案很不合理,但是我介入的时候方案已经定了。我现在做的一个项目是保密工程,所以图纸都弄不出来了,只能靠嘴尽量表达清楚了。房子是一个X轴5*12+Y轴10*2的框架,车间架空地面层标高0.5米,第1层标高9米,第2层标高16米,第3层标高23米。

关于筒仓结构的讨论,求高手意见该帖被浏览了13次 | 回复了2次
现在讲求的是速度,设计也一样了。房子亮点在23米标高处右上角的3个跨度内,分别放一个1100吨的7米乘15米的设备,没错就是3个上千吨的设备。放设备的那3跨,我在10米中间加了一个柱子,所以放设备的3跨就变成了3*12+2*5的格局了。方案就只能这么定了现在不能优化了,12米之间不能加柱子也不能缩短跨距。结构概念强的应该明白车间的尺寸和设备的布局了吧!
我用PKPM和STADD计算了下,用的C40混凝土,柱子1米*1米,配筋基本是40根32,12米跨的梁做的800x1800的,负弯矩筋29根32,正弯矩筋32根。设备是群座,我就拉4根斜梁然后斜梁上做一个环形梁放螺栓。5跨度方向的框架梁不承重设备,而是由一根放在12米跨的梁上,一根放在5米跨的柱子上的斜梁传递设备重量。斜梁我做的700*1600,负弯矩筋26根32,正弯矩筋18根32.环形梁550*1400,上下各7根25了。
我稍微把5米跨柱子的钢筋放了下样,很密,斜梁和柱的节点配筋基本形成了60*60的由32的钢筋分割成的网格了,这样的节点钢筋混凝土能锚固的住吗?
然后这个结构的偏心,倾覆怎么考虑?还应该注意哪些方面?是不是该考虑型钢混凝土了?
还有这2个软件的计算结果是否可靠?
免费打赏
mengyingchch205
2011年08月14日 18:39:32
2楼
项目是南京地区的,上海在做,考虑7度2级框架
回复