某工程空调主机采用风冷热泵机组,
zlrqybg
zlrqybg Lv.2
2006年06月15日 11:29:48
来自于中央空调
只看楼主

案例分析某工程空调主机采用风冷热泵机组,设备安装在屋顶,系统流程见图。运行时,水泵的性能达不到要求,扬程、流量均偏低。设备未发现异常现象。分析其原因

案例分析
某工程空调主机采用风冷热泵机组,设备安装在屋顶,系统流程见图。运行时,水泵的性能达不到要求,扬程、流量均偏低。设备未发现异常现象。分析其原因



502931c375bb425b3e8f.rar
0 B
立即下载
免费打赏
nantianren
2006年06月15日 12:18:40
2楼
扬程偏低,会使部分末端设备缺水而效果不佳,甚至没有效果,
流量偏小,会影响主机的水侧换热,使主机的进出水温差偏大。