已知夏季空调系统的冷负荷是冬季的两倍,夏季的冷水流量为300立方每小时,所需水泵扬程为32m,取冬季供回水温差10度。计算冬季循环水泵的流量和扬程。

已知夏季空调系统的冷负荷是冬季的两倍,夏季的冷水流量为300立方每小时,所需水泵扬程为32m,取冬季供回水温差10度。计算冬季循环水泵的流量和扬程。