现场遇到的几个问题,请指教
bao6681435
bao6681435 Lv.3
2011年08月13日 08:03:55
来自于建筑施工
只看楼主

1.14的二级螺纹钢剪切切割出现弯头量较多,求原因和处理办法2.一般楼板上可堆积多少材料,尤其搭内架的钢管;楼面浇好一般多久上钢筋等材料3.卫生间,厨房,阳台低下去的3~5公分模板如何拦,何时拆除不会损坏棱角(现场在做的实在不敬人意)疑惑处理方法4.浇完楼面混凝土,柱子钢筋上全是混凝土浆,有必要措施保护下,浇前裹下塑料薄膜(看到标化这么做的,有没有必要?)5,在做工地的脚手架每步满铺脚手板,合理否,必要否?且不曾看到设置横向剪力撑(规范上有要设置,求前辈指点)

1.14的二级螺纹钢剪切切割出现弯头量较多,求原因和处理办法
2.一般楼板上可堆积多少材料,尤其搭内架的钢管;楼面浇好一般多久上钢筋等材料
3.卫生间,厨房,阳台低下去的3~5公分模板如何拦,何时拆除不会损坏棱角(现场在做的实在不敬人意)疑惑处理方法
4.浇完楼面混凝土,柱子钢筋上全是混凝土浆,有必要措施保护下,浇前裹下塑料薄膜(看到标化这么做的,有没有必要?)
5,在做工地的脚手架每步满铺脚手板,合理否,必要否?且不曾看到设置横向剪力撑(规范上有要设置,求前辈指点)
6,大地下室一到雨季,积水严重,放线都没办法。现场有后浇带,也用砖围起来了,同时要用水泵一直抽。上部结构没完成,后浇带不能浇。求解,地下室墙体最后做?
免费打赏
mjx18751208111
2011年08月13日 08:29:21
2楼
1、切断机刀口陈旧、间隙大了,建议更换刀口、调整刀口尺寸。
2、新浇楼面一般来说在12——18小时方可上材料,但下面要铺模板,塔吊吊时要轻放,下面要有垫木,不能形成冲击,会引起楼面开裂。
3、高低差止口建议采用方管制作定型模具,由瓦工收糙时取出,当时用铝合金尺做角。
4、建议你柱子上套PVC电工管或当时让工人用毛刷沾水洗。
5、竹片应每步架铺设
6、你做后浇带时,建议你预埋一根管子通到附近集水坑,再在集水坑内放一台水泵(采用液位控制)这样后浇带的水会自动排出。
回复
mjx18751208111
2011年08月13日 08:31:42
3楼
刚才第五条,你查一下JGJ130——2011新标准今年12月实施
回复
bao6681435
2011年08月16日 10:28:24
4楼
第3条指的是方木?
回复
wzx7871
2011年08月16日 19:33:18
5楼
1.、建议每次切的量不要太多,切太多就容易出现弯头。
2 、 看时间而定,我习惯是12个小时后,一般看温度和混凝土凝固情况。上材料早了楼板容易开裂,最好在钢管等下面垫废轮胎。
3、5公分降板的话放条横放吊模就行了。拆的时候让工人先用撬棍试一下混凝土强度一下,可以拆才拆。
4、覆盖薄膜这些不实际,到哪都有这种情况。
5、一般是三层一满铺,作业层必须满铺。每层满铺的话在外架这块要亏本而且放浪材料,不过安全度很高。
6、后浇带什么时候浇筑要看后浇带的类型,是伸缩后浇带还是沉降后浇带。沉降后浇带必须就得主体结构封顶而且做完砖墙后才能浇筑。伸缩后浇带的话看设计说明,一般是60天后浇筑吧
回复
bao6681435
2011年08月29日 20:53:28
6楼
求降板做的好的图片
回复
sunica
2011年09月05日 16:45:58
7楼
1.14的二级螺纹钢剪切切割出现弯头量较多,求原因和处理办法
同意一楼的说法
2.一般楼板上可堆积多少材料,尤其搭内架的钢管;楼面浇好一般多久上钢筋等材料
一般结构设计的时候考虑到施工的时候有施工荷载所以梁板配筋都会加大一点,正常的时候是28天,但是如果是在夏天施工,温度较高,养护15天就可以。
3.卫生间,厨房,阳台低下去的3~5公分模板如何拦,何时拆除不会损坏棱角(现场在做的实在不敬人意)疑惑处理方法
这个主要是在浇筑混凝土的时候模板处理不好,正常下模板应该浇水湿润或者涂点润滑剂都可以,再就是工人在模板拆除的时候要小心拆除,就可以避免棱角的破坏。
4.浇完楼面混凝土,柱子钢筋上全是混凝土浆,有必要措施保护下,浇前裹下塑料薄膜(看到标化这么做的,有没有必要?)
5,在做工地的脚手架每步满铺脚手板,合理否,必要否?且不曾看到设置横向剪力撑(规范上有要设置,求前辈指点)
这个肯定合理,因为脚手架也是手里构件,所以他必须要满足现场的一起拉力,剪力、弯矩,所以必须要设置,横向剪力撑是必须要设置的,设置是为了满足整体刚度要求。
6,大地下室一到雨季,积水严重,放线都没办法。现场有后浇带,也用砖围起来了,同时要用水泵一直抽。上部结构没完成,后浇带不能浇。求解,地下室墙体最后做?
地下室不可能是最后做,刚开始施工外围就要剪力墙或者是砌筑结构做好,然后才能回填,然后上部结构才能支模施工。