我们有两个车间:一个车间有车。铣。刨。磨等冷加工车,共计151kw,计算负荷电流为92A,查表选用25平方的铝心导线,用40的pvc管。电焊机10*8台共计80kw,计算电流为70A,用16平方的铝导线。 另一个车间为30kw*4台电阻炉,计算负荷电流为130A,选用35平方的铝导线。我也是电工,但是负荷我还是第一次算,不知道对么,我有个问题不明白,一台车床10kw,额定电流20A,为什么所有的床子加起来151kw,才用92A电流呢,我以为还是300A呢。
谢谢大家对我的帮助,希望本论坛步步高。
2楼
负荷容量相加是151kw,可是取了需要系数之后就未必是这么大了,车间负荷计算宜采用利用系数法和需要系数法复核一下,有时候也不能简单地取这么小
回复
3楼
一个车间有车。铣。刨。磨等冷加工车,共计151kw,计算负荷电流为92A
不对吧!如果是三相用电设备,电流值约为功率(kw)的两倍,也就是大概300A。即使是单相负荷,
电流I==P/U==151*1000/220==686A,不知道你的92A是怎样算出来的。
如果有什么说错的地方,请指教。
回复
4楼
我也不是很清楚地,不过我根据需要系数法作出来的。
还有一个口诀:冷床50,热床75,电热120,其余150:台数少时,2台倍数,几个车间,乘以0.8。
回复
5楼
请高手能告诉我一下,计算结果对么?
回复