预作用系统的管网规模、长度是否有限?
消
Lv.2
2003年05月23日 12:11:28
只看楼主

自喷规范中只规定了预作用系统管道的充水时间,那大规模的管网(管内容量较大),也可以考虑设置成预作用系统么,能通过考虑在规定时间内快速排气来解决么?我查了以前的帖子,没找到。但实际中管网容量过大,长度过长,都不好,不知有没有定性的参考?《建筑给排水设计手册》中的管网容量要求太保守了。

自喷规范中只规定了预作用系统管道的充水时间,那大规模的管网(管内容量较大),也可以考虑设置成预作用系统么,能通过考虑在规定时间内快速排气来解决么?

我查了以前的帖子,没找到。

实际中管网容量过大,长度过长,都不好,不知有没有定性的参考?《建筑给排水设计手册》中的管网容量要求太保守了。
linyinong
2003年05月23日 15:18:49
2楼
参考干式系统.
回复
消
2003年05月23日 21:19:32
3楼
我在在线上找到了篇“孙中山纪念馆预作用喷水灭火系统设计 ”的设计,不错。关于充水时间采取的措施值得借鉴。
不知有没有人浏览过?只是我觉得系统的排气阀过多会不会不利?立管上属快速排气阀,我认为横管末端上的应该为自动排气阀比较合适。作者忽视了两种排气阀的区别。
回复
消
2003年05月28日 14:39:52
4楼
不用考虑预作用的了,因为这个工程用ESFR喷头是不能做预作用的!刚请教了专家。
国内规范没有明确说明,不全面,恐怕防火处也不会通过。
回复

相关推荐

APP内打开