高层建筑 70m 采暖,需要扬程多少的水泵??是不是必须要大于 70m ?? 那个扬程是不是要 系统总阻力+ 70mH2O 的扬程 ?? 还是楼层高 70m,对于供暖用的水泵影响不大 ???
高层建筑 70m 采暖,需要扬程多少的水泵??
是不是必须要大于 70m ?? 那个扬程是不是要 系统总阻力+ 70mH2O 的扬程 ?? 还是楼层高 70m,对于供暖用的水泵影响不大 ???
12楼
没有多大关系’的实质就是有关系
关系就是在’闭式循环系统’条件下,循环水泵克服’循环回路的阻力’中就包括70m高管路的阻力
这就是不大的关系
回复
13楼
没有多大关系’的实质就是有关系
关系就是在’闭式循环系统’条件
下,循环水泵克服’循环回路的阻力’中就包括70m高管路的阻力
这个就是不大的关系,呵呵
回复
14楼
尽在这掉书包,笑到喷饭~~~
回复
15楼
她说的采暖!!是怎么采暖,如果是散热器,就是另一种算法了!!!
回复
16楼
楼主有一个概念的错误,循环泵是克服运行阻力的,一般不会超过40米,可能20多就可以,这要计算,而70米楼高是补水泵克服的,一般补水泵小绺量大扬程,循环泵大流量小扬程,不知说明白没
回复
17楼
要的是循环水泵还是补水泵?这一点要弄清楚,循环水泵扬程有个28-32米就够了,补水泵的扬程要大一点。
回复
18楼
估计循环泵扬程在30M左右,补水泵扬层必须大于70M才能补满水。但是运行时估计散热器承压有问题。应该分层了。
回复
19楼
如果是闭式系统的话,30-40之间就可以了
如果是开式系统的话,那就大了
呵呵
回复