某办公楼,94年房子,二十层,框架结构,冬季施工。有些照片还可以看出混凝土振捣不密实留下的峰窝,最大的问题是梁的混凝土保护层不够,大量箍筋外露,为此,施工单位在梁外粉刷了很厚的抹灰层...由于外边梁长期接触空气和水,前几年发现这些抹灰层开始出现裂缝,剥落...照片是去除抹灰层后的边框梁,来和大家探讨一下加固方案,请多多指教.
某办公楼,94年房子,二十层,框架结构,冬季施工。有些照片还可以看出混凝土振捣不密实留下的峰窝,最大的问题是梁的混凝土保护层不够,大量箍筋外露,为此,施工单位在梁外粉刷了很厚的抹灰层...由于外边梁长期接触空气和水,前几年发现这些抹灰层开始出现裂缝,剥落...照片是去除抹灰层后的边框梁,来和大家探讨一下加固方案,请多多指教.
12楼
回复
13楼
首先是钢筋除锈然后做防水!第一层用防水细石混凝土加固,第二层还可以涂防水涂料!表层用面砖!这样就解决了钢筋的锈蚀问题,我觉得三层防水以后应该没有什么问题啦!其实,受力上问题不大,主要是解决防水!希望有用!
回复
14楼
主要是解决防水,清理表皮酥松结构之后,外面加一层钢筋,再浇细石混凝土
回复
15楼
把抹灰层打掉,从新加大吧。
回复
16楼
彻底凿除酥松混凝土
外挂钢丝网
采用高强复合砂浆喷涂
回复
17楼
应该除锈,然后请专业加固公司进行计算加固.这种东西要注意安全,不出事情还好,一旦出现事故,就大了!
回复
18楼
施工质量太差,建议对混凝土进行强度检测,然后决定采取加固方案,主要是加强钢筋保护,二十层的建筑钢筋混凝土构件的耐久性一定要保证。
回复
19楼
加固常规方法:碳纤维加固、粘钢加固、增大截面加固、体外预应力加固、增设支撑等。
回复
20楼
碳纤维是个不错的选择~~~·
回复
21楼
回复