箍筋外露,而且已经锈蚀,这种梁要怎么加固
lingerhan
lingerhan Lv.3
2011年08月12日 16:01:44
只看楼主

某办公楼,94年房子,二十层,框架结构,冬季施工。有些照片还可以看出混凝土振捣不密实留下的峰窝,最大的问题是梁的混凝土保护层不够,大量箍筋外露,为此,施工单位在梁外粉刷了很厚的抹灰层...由于外边梁长期接触空气和水,前几年发现这些抹灰层开始出现裂缝,剥落...照片是去除抹灰层后的边框梁,来和大家探讨一下加固方案,请多多指教.

某办公楼,94年房子,二十层,框架结构,冬季施工。有些照片还可以看出混凝土振捣不密实留下的峰窝,最大的问题是梁的混凝土保护层不够,大量箍筋外露,为此,施工单位在梁外粉刷了很厚的抹灰层...由于外边梁长期接触空气和水,前几年发现这些抹灰层开始出现裂缝,剥落...照片是去除抹灰层后的边框梁,来和大家探讨一下加固方案,请多多指教.

DSCF2235.JPG


DSCF2239.JPG

免费打赏
cdh1860
2011年08月12日 23:19:19
2楼
灌浆料加固,增大截面
回复
鲲爸爸
2011年08月15日 11:27:39
3楼
去除所有保护层和酥松的结构砼

用碳纤维、或粘钢加固

请专业检测和设计单位

回复
engineerfree
2011年08月15日 12:11:51
4楼
箍筋外露 贴碳布不太好 还是去除疏松的保护层用细石混凝土增大截面吧
回复
xuchenggong1987
2011年08月15日 12:21:01
5楼
先出去砂浆和松动的混凝土,喷涂界面剂,然后采用钢丝网片加以固定,利用细石混凝土给予修补,希望楼主满意。
回复
wangjun1988527
2011年08月15日 14:15:32
6楼
我见到过一种加固的:清理表皮酥松结构之后,外面加一层钢筋,再浇细石混凝土,如此增加截面面积。没看得很明白,希望对你能有用。
回复
hj1370550
2011年08月15日 15:41:42
7楼
露着点钢筋没多大事的,建筑设计都有个安全储备值的。受力完全不成问题。只要以后多加保护除锈就好了。
回复
bainai88
2011年08月15日 16:04:25
8楼
增加截面和包钢比较合适。
回复
doctorwang618
2011年08月15日 16:58:20
9楼
百年大计,质量为本。


豆腐渣工程,拆了重做。杀一儆百。
回复
s79516059
2011年08月15日 17:23:00
10楼
支持楼上 Mr.Wong

在理
回复
chuntsiang
2011年08月15日 17:27:19
11楼
,就要以儆效尤
回复