关于高层防雷接地事宜
hlf20100110
2011年08月12日 15:38:02
来自于防雷减灾
只看楼主

关于高层门窗防雷接地事宜,一直是似懂非懂,难受。所以今天发个帖子希望大家帮帮忙。直击雷的没什么大的问题,就是侧击雷有些疑问。先来说下国家规范吧, 建筑物防雷设计规范 GB 50057-94 (2000年版) 对于第一类防雷建筑物 第10页 1、30米起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连; 2、30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。对于第二类防雷建筑物 第16页 1、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

关于高层门窗防雷接地事宜,一直是似懂非懂,难受。所以今天发个帖子希望大家帮帮忙。
直击雷的没什么大的问题,就是侧击雷有些疑问。
先来说下国家规范吧, 建筑物防雷设计规范 GB 50057-94 (2000年版)
对于第一类防雷建筑物 第10页 1、30米起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;
2、30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
对于第二类防雷建筑物 第16页 1、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;
对于第三类防雷建筑物 第19页 应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;
对于这个规范 我想理解不是很难 简单说就是 一类建筑30m以上 隔层做均压环、门窗每层接地; 二类建筑 45m以上门窗每层接地 三类建筑 60m以上门窗每层接地 (二类、三类建筑国标对均压环没有强制性规定?)
再来说下我们浙江省的一些标准 民用建筑防雷及接地 2004 浙 D2
第3页 1、超过45m高的二类防雷建筑物,45m及以上每隔一层绕建筑物外廓的墙内应做均压环并与引下线焊接。
2、45m以上外露金属门窗及金属构件应与防雷装置可靠连接。
根据上面 那结合国标与省规范 应该是 一类建筑 30m以上 隔层均压环、门窗每层接地 二类建筑 45m以上隔层均压环 、门窗每层接地 三类建筑 45m以上门窗每层接地 (均压环没有要求) 这样理解我也没什么问题。
最后看设计院的说明 设计师要求的是30m以上 就得隔层焊均压环、门窗每层接地。 (我这边的建筑是三类防雷建筑)
到这里 综合上面的 工程中施工单位应该是30m以上就得焊均压环 门窗也是得从30m就得接地了。
但是监理告诉我 工程竣工防雷所来验收是从45m开始检测的 依据就是省规 我想这也有道理,毕竟多检测就得多收钱,要收钱也是得有依据 。
说了上面这么多,我的问题1、对于上面的规范等 我的理解是否正确? 2、就是为什么要设置均压环,当然我也百度上问了,看的不是很明白 均压到底是保持什么均压,还有 既然是门窗已经与引下线相连接了 打雷到门窗了 也可引到大地 为什么还要均压环呢?
可能问题比较简单,希望大家不要笑 我真的是搞不懂 谢谢!
免费打赏
踏雪
2011年08月12日 16:17:17
2楼
第一类建筑物,直击雷防护与防雷电感应、防雷电波侵入是不能共地的,因此说他是独立的引雷装置。因此要在30米以上,每隔6米加装均压环,来进行均压、分流。
第二类、第三类建筑物,可以利用建筑物的钢筋作为引雷装置、引下线、接地装置,高层建筑每层均有钢筋,而且主筋要与防雷装置相连,主筋已经对雷电压、电流进行了均压、分流,因此没有做均压环的必要。

第一类和第二、第三类的要求是不同的,第一类明确指出“应独立”,第二类、第三类是“宜采用”

个人的理解,望各位老师指正。
回复
湘南防雷
2011年08月17日 12:42:23
3楼
LZ你对新建(构筑物)防雷的概念,理解得还是不太清:1、均压环不是每隔1层,而是2层,一般建筑3M1层,否则要多费很多工。但是为达到要求,凡是作为引下线主筋柱必须对角焊接往上走。2、为什么还要均压环?是为了施工区域尽量实现等电位,以减少电位差。
回复
电电电
2011年08月23日 15:20:19
4楼
1、均压环不是每隔1层,而是2层,一般建筑3M1层,否则要多费很多工。但是为达到要求,凡是作为引下线主筋柱必须对角焊接往上走。2、为什么还要均压环?是为了施工区域尽量实现等电位,以减少电位差。
回复
江海之士
2011年09月12日 08:10:03
5楼
施工方的责任是按图施工,设计是30米设置均压环,是设计的根据各地气象资料及相关规范综合考虑计算的,一般验收也要按图验收,检查是否达到设计要求。
回复
jinguohua11
2011年10月22日 19:55:06
6楼
1、按规范设计。均压环是2层,一般建筑3M1层,否则费很多工。凡是作为引下线主筋柱必须对角焊接往上走。2、均压环是为了施工区域尽量实现等电位,以减少电位差。门窗口同时设等电位。
回复
kekexie22
2011年10月25日 16:25:19
7楼
施工方的责任是按图施工,设计是30米设置均压环,是设计的根据各地气象资料及相关规范综合考虑计算的,一般验收也要按图验收,检查是否达到设计要求。
回复

相关推荐