在线求救!! 换热机组问题 !!!
dyhdyz
dyhdyz Lv.2
2006年06月14日 15:11:23
来自于采暖供热
只看楼主

请问 一个板式换热机组,也就是换热器,循环水泵,补水泵连接在一起的 换热机组,厂家是否可以生产里边含两个换热器,两个循环水泵的换热机组? 还是 只能含有一个换热器,一个循环水泵 ??高层建筑 达到 60米以上的话,一个循环水泵的扬程供应不到的吧 ?? 难道只有将两个换热机组并联,对于高层建筑的采暖才能行的通 ??哪位 专业方面的高手可以告诉我,谢谢了!!!

请问 一个板式换热机组,也就是换热器,循环水泵,补水泵连接在一起的 换热机组,厂家是否可以生产里边含两个换热器,两个循环水泵的换热机组? 还是 只能含有一个换热器,一个循环水泵 ??


高层建筑 达到 60米以上的话,一个循环水泵的扬程供应不到的吧 ?? 难道只有将两个换热机组并联,对于高层建筑的采暖才能行的通 ??

哪位 专业方面的高手可以告诉我,谢谢了!!!
免费打赏
lrd2334
2008年11月03日 19:10:23
12楼
1,如果用热面积较小,可以不设备用换热器.
2,循环泵的扬程克服的循环系统的阻力,静压力是由补水的扬程来提供的.
回复