换热机组里补水泵的选型
zrf2zss
zrf2zss Lv.2
2010年09月13日 15:13:31
来自于采暖供热
只看楼主

补水泵的流量和扬程怎么确定??并联式是否总扬程与单台补水泵扬程一样??为高层供暖时要分区,怎么确定其流量扬程初学者望各位提点

补水泵的流量和扬程怎么确定??并联式是否总扬程与单台补水泵扬程一样??
为高层供暖时要分区,怎么确定其流量扬程
初学者望各位提点
免费打赏
怎么起名呢
2010年09月14日 17:25:25
2楼
系统失多少水就要补多少水,不确定一般按全部水量的百分之五算,并联扬程跟最大一台的一样的,
分区 一般高区加膨胀定压罐,水泵扬程只考虑系统压力损失,不舍膨胀罐扬程=楼高+压力损失(不建议)一般补水量很少扬程却要很高,功率太大,浪费。:victory:
回复
mengxianfad
2011年01月28日 15:35:40
3楼
规范说不小于4%,一般5%。
回复
牢牢闹钟
2011年01月28日 20:17:34
4楼
参看手册
参看手册
参看手册
回复
flyingbird
2011年02月12日 11:56:44
5楼
参照定压补水图集上的计算方法
回复
liwangy
2014年06月05日 11:18:41
6楼
采暖通风与空气调节设计规范上也有计算方法
回复

相关推荐

APP内打开