直饮水设计规范
zhouyangjun
2003年05月22日 17:09:05
只看楼主

我现在在一家直饮水公司的技术部负责管道设计,发现暂时还没有统一规范的设计规范。所以我希望借助大家的力量,起草一份设计规范,希望大家多多支持提供资料和设计参数。最新的直饮水水质标准CJ94-2005

我现在在一家直饮水公司的技术部负责管道设计,发现暂时还没有统一规范的设计规范。
所以我希望借助大家的力量,起草一份设计规范,希望大家多多支持提供资料和设计参数。

最新的直饮水水质标准CJ94-2005


464225942c40dad5be66.rar
74.4 KB
立即下载
免费打赏
zhouyangjun
2003年05月23日 17:20:26
2楼
现在提出一些问题希望各位专家能给点意见:
1、饮水龙头的额定流量取0.05l/s是否正确?(我曾做过实验测量龙头的额定流量,大约有0.07l/s);
2、设计秒流量采用平方根法在用水点小于3000户时都偏大,而大于3000户时偏小;而采用概率法来计算秒流量责正好相反,而且在0-400户时概率法计算出的流量比平方根法要小了很多。
3、在整个直引水管网的设计中对于同程是否应有要求。
4、回水管径的确定应如何来确定,我所了解的一个方法就是按供水流量的30%来选管径。
5、回水流量是否应考虑在供水的设计秒流量中。(想法:由于回水方式有两种,24小时回和集中回水。对于集中不考虑,对于24小时回水才考虑)
回复
lt2000cn
2003年05月24日 10:58:08
3楼
有同感,
集中热水供应
有什么规范没有?
请教大家
回复
zhouyangjun
2003年06月09日 09:58:11
4楼
看样子是知音难寻呀!
回复
waterismoney
2003年06月09日 22:35:12
5楼
1.额定流量小了点;
2.新规范未出前用平方根法好了;
3.应有;
4.基本上应是同流量(即管径不变);
5.当然要考虑,循环流量为设计流量的2倍.
----------
麻子照镜,个人观点.
回复
waterismoney
2003年06月09日 23:17:42
6楼
另外,忘记了一句话:
小型直饮水系统(一个小区或一栋楼)是为暴发户市场而建的(含暴富的小城市?),对于水资源、整个城市供水都无益处,别跟着起哄好了。正宗的做法还是去提高城市自来水的质量吧!深圳自来水可望在2010年达欧共体标准(即可直接饮用),小打小闹的系统除了能提高房价、满足现在流行的啥子豪阿、皇阿、王阿的虚荣心外,能用的没有几个阿。
回复
zhouyangjun
2003年06月13日 11:40:02
7楼
很感谢楼上的金玉良言,但就是在这些发达的城市人们对这种生活上的要求越来越高,很多稍微上档次的小区都在做直饮水。我现在在的这个公司就是专门从事这个行业的,最大的系统做过5000户的工程,就目前发展情况还是不错的。
而且相对与桶装水或着烧水而言,直饮水的成本低了很多。我想你所说的对水资源和整个城市供水都无益是指的哪方面呢?愿听其祥。
回复
waterismoney
2003年06月13日 15:25:37
8楼
俺是指产水率,能到50%就是很好的系统了,一般运行的系统在30%左右,即10t原水只能出3t直饮水,水资源吧;系统投资高,如果将这部分资金收集起来,可以用来改善城市自来水厂的供水质量。
回复
youyou
2003年06月13日 16:16:00
9楼
有钱可以花在更需要的地方,看看我们的国情吧
回复
zhouyangjun
2003年06月14日 12:45:47
10楼
确实产水率很低,而且就现阶段浓水一般都是直接排放掉了。很可惜!
其实在某中程度上浓水的水质比一般自来水的水质还要好,我想,如果配套工程能做上来,比如中水系统,应该还是不错的!
回复
zhedawater
2003年06月14日 12:49:15
11楼
小区直饮水不是根本的出路,本人赞同将更多的精力用在提高自来水的深度处理上,因为靠每天几升纯净水并不能保证健康的身体,人对毒素的吸收很多是通过饮食、洗浴的途径。
随着我国饮用水新标准的颁布,相信城市自来水的深度处理将是一个趋势。
我们并不是只需要一种直饮水模式,我们希望有选择的权利,但提高城市自来水的质量才是根本。
回复