防火卷帘两侧要求冷却保护,根据规范要求应设专用系统,我记得原来有些设计是利用自动喷水灭火系统,但这样明显不符合规范要求,而专设系统投资又比较大,请问还有什么更好的办法?

防火卷帘两侧要求冷却保护,根据规范要求应设专用系统,我记得原来有些设计是利用自动喷水灭火系统,但这样明显不符合规范要求,而专设系统投资又比较大,请问还有什么更好的办法?
免费打赏
yymm
2003年05月22日 17:06:36
2楼
用特级防火卷帘可不需冷却。
回复
yyqdudu
2003年05月22日 20:07:21
3楼
水婕
那你的意思是一定要加水幕了,但是很多工程都是直接用喷淋
回复
朝阳似火
2003年05月22日 20:54:34
4楼
好象是要加水幕的。请问YYMM什么门是特级防火门,耐火极限几个小时?
回复
waterismoney
2003年05月23日 01:41:11
5楼
新的>上谈到了可以利用加密喷头代替水幕,喷头间距2.0m,距卷帘0.5m.
回复
wangyz
2003年05月23日 09:12:57
6楼
waterismoney,能否详细介绍具体的条款或原文?多谢!
回复
wangyz
2003年05月23日 09:16:59
7楼
我也知道用耐火3小时的防火卷帘可以不用设冷却喷头,但这样造价太高,我这样提出来是看设置一般的防火卷帘时,怎样利用已有的系统技术来达到规范要求!
回复
wwwggg7758521
2008年06月28日 17:55:00
8楼


能告诉下原文出处吗?谢谢
回复
poedan
2008年06月28日 22:29:26
9楼
规范可以通过加密自动喷水喷头来解决问题啊,不一定是单独的水幕系统!
回复