污水和雨水里面最小坡度只规定了200和300的那么如果逆坡排水的话,应该按最小的坡度才可以降低挖方但是比如400、5000等再大一点管径没见有最小坡度规定,请问该如何处理?最小坡度该如何确定?请不吝赐教!!!
污水和雨水里面最小坡度只规定了200和300的
那么如果逆坡排水的话,应该按最小的坡度才可以降低挖方
但是比如400、5000等再大一点管径没见有最小坡度规定,请问该如何处理?
最小坡度该如何确定?
请不吝赐教!!!
2楼
查水力计算图,最小流速对应最小坡度!
回复
3楼
水力计算表上是可以查出来的
回复
4楼
DN300以下 最小0.004 300以上的管径 最小 0.003
回复
5楼
回复
6楼
300以上的可以更小一点,不是一定0.003啊,具体要查表的。
回复
7楼
D300及以下管为不计算管,所以规定了最小的坡度,D200采用4‰,D300采用3‰
其余的管径则要考虑管内最小流速的问题~~
规范规定污水管的最小流速为0.6m/s,雨水管的最小流速为0.75m/s
所以根据流速从水力计算表中来确定最小流速.
回复
8楼
新版《室外排水设计规范》GB50014-2006 4.2.10及其说明对这点规定得比较清楚。大家应该学学这本新规范。
回复
9楼
新的设计规范已经结合这些年的运行经验把坡度给降了下来,可以到〈室外排水设计规范〉查看!
回复
10楼
坡度 只要保证管道不淤积就可以了 在设计规划资料上我见过一个表 要一些指标
回复
11楼
1/D估算,参考规范中举例!
回复