1.钢板天沟的宽度,最底高度有不经验估计,不计算就可以知道的。2.系杆我们一般按长细比得到的,6M有89X2.5,7.5M用114X3.0等,这样取正确吗?
1.钢板天沟的宽度,最底高度有不经验估计,不计算就可以知道的。
2.系杆我们一般按长细比得到的,6M有89X2.5,7.5M用114X3.0等,这样取正确吗?
2楼
楼上说的第2条,还要经过计算吧!不能失稳啊!
回复
3楼
系杆我们一般按长细比得到的
回复
4楼
系杆我也是按照长细比来的,但是檐沟的高度就不知道怎么确定了,一般我是根据檩条的高度来定,不知道大家是怎么操作的
回复
5楼
如果你的檩条高度很矮的话,会不会有水进到房子里?
回复
6楼
想请教几位高工,50T的行车梁,用H800*300*250*14*12截面是否行啊!!!
6600开间,16500行车跨距!!!!
谢谢啊!!!!
回复
7楼
验算一下不就知道了
回复
8楼
钢板天沟的宽度,一般500-600mm就可以,高度不太清楚, 但我是做结构的,只要给檩条加60檩托就行。。
系杆按长细比设计就行,200左右正好,有些工程不做也可以,檩条也有一定的刚度,这是有先例的!!
回复
9楼
1,天沟的宽X深,首先应满足建筑屋面汇水排水横截面面积要求,并与屋面檩条高度、坡向相协调;其次满足施工阶段的施工荷载承载力;再满足使用阶段满水情况(或设置泻水孔深度)的抗弯要求及当作抗风柱分布梁时水平抗弯要求;如果跨度并不大时,如设计需要,还要考虑按压杆计算时的长细比要求。本人认为最好由计算确定天沟尺寸,起码先满足建筑汇水要求。
2“系杆我们一般按长细比得到的”。这要看该细杆的作用。轻钢压杆lmd<220,普钢lmd<150~200。抗震规范对厂房柱间支撑压杆也有一定要求。拉杆的长细比:规范在不同部位,其长细比限值不相同。
回复