2楼
没有,没有,没有,真的没有。
回复
3楼
楼主在哪里听说保护径一说的?我是第一次听说
回复
4楼
回复
5楼
那是室外室外消防水池设取水口的情况吧
回复
6楼
消防储水池是有150米得保护半径一说
回复
7楼
没听说过还有这样的说法的
回复
8楼
消防水池有保护半径的说法是取水口的事情了
回复
10楼
回复
11楼
150米是消防取水口的说法,水箱没有这种说法
回复
12楼
高位水箱虽然没有保护半径一说,但是区域临时高压系统不能无限大,比如最大保护规范规定的同一时间内着一次火的范围。住宅小区不超过30000人。等等,再有如保护半径太大管网大,最不利点的静压虽够,动压太小。如是消火栓会流不出水来。
回复