大跨度框架梁(20m)的起拱问题!
无敌恐龙
2011年08月11日 21:39:44
只看楼主

1,一般结构说明都是起拱0.2%的,但是20m的起拱尺寸差不多是400mm了。肯定不现实。2,我记得钢结构规范是有起拱尺寸的算法的。算法是标准恒载+0.5标准活载,但是,混凝土结构适用吗?3,到底这么大跨度的梁,起拱多少合适呢?Pkpm算出来的挠度是55.4mm,是正常情况下的值。

1,一般结构说明都是起拱0.2%的,但是20m的起拱尺寸差不多是400mm了。肯定不现实。
2,我记得钢结构规范是有起拱尺寸的算法的。算法是标准恒载+0.5标准活载,但是,混凝土结构适用吗?
3,到底这么大跨度的梁,起拱多少合适呢?Pkpm算出来的挠度是55.4mm,是正常情况下的值。
nico_ge
2011年08月12日 09:06:34
2楼
梁截面是多少啊,不同截面的梁算出来挠度是不一样的
等等,20m的0.2%是40mm吧,20000*0.002=40
没算错吧
回复
iwelcomyou
2011年08月12日 11:31:25
3楼
算错了吧,是40mm
回复
hhigh
2011年08月12日 11:37:34
4楼
我们起拱一般按结构的自重,即梁和楼板的自重,因为一些附加恒载和活载不一定真的会存在
回复
shadwoman
2011年08月12日 12:34:12
5楼
按1/1000~3/1000都可以

cof1716961428810:请问一下,大跨度钢结构起拱设计要求在哪里找

回复
cgc2010
2011年08月12日 12:54:06
6楼
20m跨度按0.002起拱应该是200mm,楼主说的时单面起拱不对的,规范超多4米起拱1/1000~3/1000,如果按1/1000起拱20米宽度的中间起拱10cm就可以了。
回复
cgc2010
2011年08月12日 12:55:54
7楼
好像小数点算错了!让楼主给搞混了
回复
夏宁
2011年08月12日 14:03:50
8楼
貌似楼主算错了,是40.这样怎么算都没问题了。
回复
guokj1980
2011年08月12日 14:23:22
9楼
20m直接做预应力不得了
回复
chenf99
2011年08月12日 15:37:44
10楼
搞结构的小数点都错了,该批
回复
krockets
2011年08月12日 15:47:57
11楼
额,这样也行,我是服了你了。楼主~~