规范不理解,上面说超过6m的厂房全面排风按不小于面积*6(m³/h)算,如果不要局部排风,这部分风量刚好和空调风柜全新风系统风量差不多,将整个厂房看做一个系统,那么压力基本平衡了。那么要是算上局部排风,总排风量和空调总送风量接近,也就是说,屋顶风机全开,按局部和全面排风量之和通风换气,那么空调还有用么?排走这么多风,肯定大量未经处理的新风就这样被负压吸进来了,空调系统怎么够冷?照这么计算被吸进来的新风负荷,再加2倍的主机都不够,事实是怎样的?比如说6000㎡,高12m的厂房?
规范不理解,上面说超过6m的厂房全面排风按不小于面积*6(m³/h)算,如果不要局部排风,这部分风量刚好和空调风柜全新风系统风量差不多,将整个厂房看做一个系统,那么压力基本平衡了。那么要是算上局部排风,总排风量和空调总送风量接近,也就是说,屋顶风机全开,按局部和全面排风量之和通风换气,那么空调还有用么?排走这么多风,肯定大量未经处理的新风就这样被负压吸进来了,空调系统怎么够冷?照这么计算被吸进来的新风负荷,再加2倍的主机都不够,事实是怎样的?比如说6000㎡,高12m的厂房?
2楼
其实工厂在开空调的情况下,通风系统要么不开要么开一小部分,通风主要有以下几个功能:排除余热、排除余湿、排除废气,开空调时全室通风排除余热、余湿的功能已经被空调取代
回复
3楼
现在风机都在屋顶,已经按消防风量选了26台双速机,低速运行风量12000/台,按照全面排风标准,那就是最多开4台了,100*60m,12m高的厂房仅开4台又不是太合适,开多了,又怕空调无效~~
回复
4楼
一人得道,鸡犬升天。中国的情况至古到今都是如此。欢迎进园林景观交流群。QQ群:1 6 8 2 2 5 6 5 4
回复
5楼
回复
6楼
应该进行风量平衡和热量负荷平衡计算,再选通风和空调设备
回复
7楼
以上所述的排风,此部份排出的是室内的余热及余湿和费气,此部份是在空调状况下排风的,楼主是否明白此排风风机装设在楼顶?余热及余湿是否在空调冷风的上层?空调送风时本身就有新风补进,排出的风不是空调负荷,至少不全部是。放心出图吧!
回复
8楼
把我说蒙了都,不会啊
回复
9楼
你可以看下陆总的书,如果是高12米的厂房,建筑体积大于1万立方米,建议采用分层空调
回复
10楼
分层空调的排风在上部,且宜在上部开个自然送风口,好让排风
回复
11楼
晕乎乎的 学习了
回复